Замена проводки

Добрый вечер. Меняю проводку. Сколько оставлять провода в коробках для скруток и подрозетниках? Спасибо за дельные советы.

Комментарии (8)

(B)
15 см.
В подрозетниках обычно ставлю на ширину ладони точнее четырёх пальцев, вполне хватает и не мешает. В коробках чуть по длинее
И в коробках и в подрозетниках по 15 см?
(B)
ответил id83380048
Если подрозетник одинарный-15, если спаренные-корочее
ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

СП 31-110-2003, п. 14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной: для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка; для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки); для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
Спасибо! Самый толковый совет.
Это нормативы которые повышают надежность электроустановок, а насоветовать можно многое, кулибинов сейчас много! ;-)
Кулибиных. :rus
Показать комментарий